樓主  發表于: 2020-12-02 16:02
通電啟動,反方向跑有時有,用的回原點指令,沒辦法,回原點指令改成相對定位指令。
大家有沒有好的方法,多多指教!
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 3678 點
下載積分: 8677 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2025-11-06
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-08 20:28
看看臺達的手冊,用反極限致能固定回原點方向。臺達PLC的回原點指令,是通過判斷當前值,來選擇回原點方向的,比如負值就正方向開始,正值就反方向開始,你也可以回原點前先清零當前值。貌似雷賽的步進方向信號是要提前給的,以前用三菱PLC雷賽步也遇到過反的問題。