蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

小飛飛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 111 點
下載積分: 763 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-12-20
最后登錄: 2025-04-10
查看小飛飛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-20 23:05
歐姆龍用的是CP1E,和CP1H 做串口通訊,測試完成,運行OK。
但是現場不允許拉線,所以去網上買了遠程模塊,兩臺PLC接到2個遠程模塊,走232通訊做數據交互。
問題是、兩個遠程模塊一個發送一個接收沒問題,連到PLC就出問題,PLC通訊燈閃爍正常(~_~;)
是不是pc link發送接受數據轉到232就不對了………
難道要拋棄pc link,走無協議通訊嗎(~_~;)
吾志所向
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 672 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2016-12-10
最后登錄: 2025-12-08
查看吾志所向的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-23 10:21
模塊功能與參數方面的問題,要有更詳細的信息才能判斷問題所在。