圖片:
如圖所示
1.Q1空氣開關驅動單項220V伺服,帶1KW電機,配20A斷路器,是不是太大了?
2. 漏電保護需要裝在位置3處嗎? 還是直接把Q1空氣開關換成漏電保護的更好? 零件4是通斷開關,感覺位置3再加個漏電保護,太浪費了
3.漏電保護選用20A,脫扣電流30MA的嗎?  我搜遍論壇,都說變頻器不能接漏電保護,但我這個是伺服驅動器,應選多大的漏電保護呢?  我擔心頻繁跳閘? 選大了,又起不到保護人的作用了


fgx9306
Engineer-X
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 873 點
下載積分: 23720 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2025-12-10
查看fgx9306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-16 08:41
有些伺服說明書上要求的參照空開感覺比較大,20A很正常