樓主  發表于: 2020-10-04 10:01
qd77ms4的模塊帶mr-j4-70b的伺服。問題是這樣,伺服是絕對位置的。斷電更換了電池之后就不能斷電保存位置了。兩臺不行一臺可以,可以的回原點方式是近點的,不可以的兩臺是數據設定型的。電池電壓正常真的不知道是啥問題啊。。。。。。求解答啊
[ 此帖被wenfuhe在2020-10-04 10:50重新編輯 ]
kps000
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 635 點
下載積分: 7827 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2018-12-04
最后登錄: 2025-12-06
查看kps000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-05 07:48
應該是數據丟了,沒有原點了,我個人覺得換電池就不需要斷電了,不然數據就沒了,頂多就是報警重啟下就好了