圖片:
7.5kw的電機在漏電開關打不上去用普通開關可以開量的電流平均為9a為什么在漏電開關上打不上去,沒拆電機測短路顯示3.8,三相電阻1.0知道為什么嗎?急等回
sxguozhifeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 421 點
下載積分: 26938 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2019-05-14
最后登錄: 2022-12-21
查看sxguozhifeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-30 10:11
用搖表搖一下對地絕緣,用萬用表測一下直流電阻,檢查有匝間短路及電機是否燒了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(598945057) 謝謝幫助但解決了,是繞 ..