蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5023 個
工控威望: 9966 點
下載積分: 4071 分
在線時間: 3540(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-12-09
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-16 08:55
圖片:
圖片:
圖片:
如圖,一個開關電源的24v 通過負載接到另一個開關電源的OV,論是否可行?這樣的話就可以減少接線
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953
哇咔咔
人生似海,命運如舟,機遇如波濤般起浮不定,在關鍵的時候,自己
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 932 點
下載積分: 28265 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2020-04-26
最后登錄: 2025-11-13
查看哇咔咔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-16 11:31
引用
引用第3樓夢雨天涯于2020-09-16 09:25發表的  :
131245



對于PLC的輸入電壓不同時,我覺得應該通過驅動繼電器控制24V,在輸入到PLC中。PLC輸入可能檢測不到像這樣的5V信號