    西門子1511C 1PN跟15臺安川變頻器做PN通訊,要求同時升降速,還有兩個觸摸屏,這種情況下,通訊15個變頻器會不會數據傳輸延遲。各位大俠誰做過多變頻器PN通訊同步升降速的,發表一下建議。會不會像Modbus通訊一樣信號延遲。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2061 個
工控威望: 2329 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 2472(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-12-08
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-01 09:28
引用
引用第5樓sjbandmm于2021-01-30 20:51發表的  :
PN是同步通訊的,同步精度遠低于你plc的掃描時間,所以不用考慮通訊延遲,反倒是要考慮你怎么寫程序才能保證數據在同一個周期內同步刷新。


PN也沒有你想象的快。