請各位大師指點一下
我用Fx3U一485一BD和森島SD780變頻器RS一485通信,變頻器沒有反應。
串口調試:用PLC發出和串口反回是一樣的數據。
PLC和變頻器設置參數是一至的
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19457 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2025-11-16
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-23 16:45
沒有校驗,也沒有報文,這個肯定沒有辦法通訊的呢。。