圖片:
公司里的一個三無產品有問題,需要處理,找不到人,找不到資料。只知道是通過485讀取數據,是一個通過編碼器讀脈沖測速的東西,我覺得應該是個套牌PLC,高仿貨,但是對方曾經說是自己開發的,問下有什么好的替換方案嗎?需要每隔100MS讀一次速度數據。
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 10031 點
下載積分: 12418 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-12-09
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-05 13:45
編碼器有型號嗎?編碼器輸出什么類型信號,運行有正反轉嗎?工作轉速的范圍是多少?是PLC處理編碼器的信號計算出轉速,上位機100MS讀取PLC的計算結果。通過MODBUS-RTU,還是其他通訊協議,通訊地址,站號是多少?波特率是多少?