如題,PLC讀取和寫入溫控器數據,組態王連PLC顯示以及控制,
由于需要溫控器多好幾個數據,且溫控器地址相隔較遠,
讀命令需要兩條ADPRW指令,寫需要3條ADPRW指令
目前,讀數據,用的是M8012做條件,加1指令做輪詢
請教下各位工程師們,有沒有比較好的例子或辦法,目前這個方案,感覺數據有點延遲,且當寫命令的時候,是不是該把輪詢程序關閉呢?
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 594 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 2272 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-12-05
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-13 11:53
圖片:
把請求間延時參數  改一下 就好了   MODBUS 一主多從的時候  指令中間  要一段停止時間   具體時間算法看手冊   一主一從沒有關系   這就是沒有 起始符  和結束符 不好的地方
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 594 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 2272 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-12-05
查看小八哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-13 11:56
圖片:
5U手冊里有