樓主  發表于: 2020-06-04 09:50
PLC的直流電源0V與外部直流電源的0V之間的電位差有18.3V,兩部分的0V端子接在一起是否有問題?因PLC輸入的COM端子就是PLC的直流電源的0V.外部電源作為輸入端子必須接PLC的COM端子啊。目前是接在一起使用中。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2306 個
工控威望: 2622 點
下載積分: 11954 分
在線時間: 932(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-12-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-04 11:21
PLC的24V電源沒用,但是PLC的輸入信號COM端就是PLC的0V端子。外部電源信號的輸入就必須的接PLC的輸入COM端子啊。但是這兩個直流電源的0V之間竟然存在18V的電壓差。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2306 個
工控威望: 2622 點
下載積分: 11954 分
在線時間: 932(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-12-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-04 13:15
引用
引用第6樓cypress1121于2020-06-04 13:09發表的  :


請問是哪個牌子的PLC??


信捷PLC
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2306 個
工控威望: 2622 點
下載積分: 11954 分
在線時間: 932(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-12-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-06-04 14:49
圖片:
引用
引用第8樓cypress1121于2020-06-04 13:41發表的  :


不知道你用的哪款的型號,我上網看了一下XC3系列的它只有提到如果是用內部電壓 0V 要跟COM接(NPN)。

難道我用的是仿信捷的假貨嗎?跟你的不一樣?接線可是依據信捷說明書做的。無非測量了一下電壓,發現之間存在這么大的電壓差。測量各自的電源電壓都是24V左右。因不明原因特來此請教,是什么原因會產生電壓差?