請教大神:西門子PLC S7-200與三菱D700變頻器用RS485通訊控制,怎么接線呀?要求即能控制變頻器的啟動、停止、正反轉、頻率,也能讀取變頻器的電流、電壓、頻率、正反轉等。
[ 此帖被aabbcc296在2020-05-31 09:11重新編輯 ]
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 353 點
下載積分: 1214 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-07-04
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-31 21:37
sda和rda短接,sbd和rdb短接。sda接西門子485+   sdb接-