圖片:
這是個電機驅動器的控制接線圖,現在選接近開關,應該選NPN型的,還是PNP型的
紅色箭頭指向的位置,那兩個箭頭是啥意思
第二張圖是介紹,與PLC連接的示意圖


有沒有大腿,幫我分析下這個電路
有事加我頭像微信
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 11022 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-12
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-18 13:35
紅色箭頭那邊是光耦合元件
照你2F所發的圖來看
使用內部電源NPN觸發時
外部是跟COM連接由5V供電給順向的發光二極體去觸發光電晶體

而使用外部電源時
PW不論是+24V或是0V
只要信號腳位與PW有24V電壓
就會有一個二極體順向導通觸發光電晶體
所以PNP跟NPN通用