蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

denghong
我是一只草泥馬.!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 350 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2007-10-12
最后登錄: 2025-11-22
查看denghong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-13 10:25
圖片:
工廠有4臺設備,每臺設備均有一個漏電開關(30MA),四臺設備電源線共用一個總開關(施耐德),(如圖所示)。
1.每臺設備單獨開機未出現跳閘現象。四個設備同時運行有時候總開關打不上去,有時候又可以。
2.每晚總開關(施耐德)關閉后。早上再打開總開關,會出現跳閘、一推上去就立馬跳閘,漏電端跳。
3.任意開啟3臺設備,等幾分鐘后,再開啟第4臺設備,總開關又能打上去。

估計上4臺中那臺漏電了

一直沒找到原因,未徹底解決此問題。
求路過的大佬支支招。
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 11973 點
下載積分: 13722 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2025-12-08
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-14 10:33
總開關的漏電保護動作電流30mA小了,用50mA及以上的試試。四臺機同時開機漏電沖擊電流大過總開關的漏電電流30mA就會跳,如果先開三臺,再開第四臺有是跳有時不跳,總開關的漏電動作電流50mA應該不會跳了。