]總漏電不過大,30mA來控制4個分路的30mA?設計有問題。
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 11973 點
下載積分: 13722 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2025-12-08
查看hexdho的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2020-05-14 10:33
總開關的漏電保護動作電流30mA小了,用50mA及以上的試試。四臺機同時開機漏電沖擊電流大過總開關的漏電電流30mA就會跳,如果先開三臺,再開第四臺有是跳有時不跳,總開關的漏電動作電流50mA應該不會跳了。
林亦然
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 142 點
下載積分: 336 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2015-04-16
最后登錄: 2025-12-06
查看林亦然的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2020-05-14 13:18
應該是四臺設備同時啟動時,沖擊電流太大造成的,根本都不是漏電,漏電的話,總開關下面的漏電開關也跳,建議將總開關換大
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1484 個
工控威望: 1626 點
下載積分: 117383 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-12-08
查看luo76的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2020-05-14 13:33
14樓說得好,先計算或在線測量出每臺機的啟動電流是多少
wdp633
AAA668
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 1038 點
下載積分: 379 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2020-02-26
最后登錄: 2025-12-07
查看wdp633的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2020-05-15 07:29
1 線路網絡越長漏電電流越大,漏電開關漏電電流大小要考慮網絡大小。2 設備漏電開關是為了保護人身安全的,應該裝在設備端,總開關滿足基本的接零接地保護就行了。
wu19821221
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 163 點
下載積分: 788 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-11-04
最后登錄: 2023-04-27
查看wu19821221的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2020-05-15 11:57
先開總閘,依序開分閘
zhoushanyiye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 236 點
下載積分: 673 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2018-06-24
最后登錄: 2025-11-10
查看zhoushanyiye的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2021-07-10 16:27
總開關漏電 4臺同時跳了,明顯就有問題 ,不帶這么設計的
荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1401 點
下載積分: 4693 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2019-05-09
最后登錄: 2025-10-26
查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2021-07-10 16:58
設備總開關一般不用漏電開關
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 651 點
下載積分: 1479 分
在線時間: 1839(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2025-12-08
查看塞外海島的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2021-07-11 13:58
明顯設計錯誤,總開關300MA的,30小
zhuyongxiong
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 5289 點
下載積分: 10383 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2025-12-08
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2021-07-11 16:56
引用
引用樓主denghong于2020-05-13 10:25發表的 電工基礎沒學好 :
工廠有4臺設備,每臺設備均有一個漏電開關(30MA),四臺設備電源線共用一個總開關(施耐德),(如圖所示)。
1.每臺設備單獨開機未出現跳閘現象。四個設備同時運行有時候總開關打不上去,有時候又可以。
2.每晚總開關(施耐德)關閉后。早上再打開總開關,會出現跳閘、一推上去就立馬跳閘,漏電端跳。
3.任意開啟3臺設備,等幾分鐘后,再開啟第4臺設備,總開關又能打上去。

.......

動作漏電電流30ma沒有問題,但是你要留意一個問題就是,它還有一個剩余不動作電流,你選用150ma的,就算你裝個伺服都沒問題
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 2101 點
下載積分: 848 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-01-12
最后登錄: 2025-08-24
查看luelyzeng的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2021-07-14 08:48
總電開關要用漏電開關,那就得找一個更大的漏 電流的,設備漏電疊加在一起,總開關就跳,其實總開關不用漏電開關也行,     
好好賺錢
anan13611
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 190 點
下載積分: 22936 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2025-12-06
查看anan13611的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2021-07-16 21:13
這要求是采用兩級漏電保護。上一級一般采用反延時型的漏電開關,上一級的都要比下一級的動作時間和動作電流都要大一、兩級的。
  • «