剛開始我用的觸摸屏的串口是485的,跟plc 通訊不上,改成422的居然通訊成功了,可是plc 還是485的通訊啊。這是什么個情況
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39544 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-08 13:02
422也叫4線制485      485通常說的2線制
你PLC那里明明寫的422
樓主留言:
H /W 類型不是寫的485嗎