蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

李威liwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 131 點
下載積分: 2260 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2022-04-02
查看李威liwei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-27 09:35
各位前輩,假如我想采集某一個在特定時間內時時變化的模擬量信號,并且所有采集的數據能夠存儲在PLC中,后期可以把這些數據統一發給上位機,請問用三菱FX5U怎么實現?
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-27 13:21
5U自帶網口,用三菱自帶的MX或者OPC都可以,與上位機通信,1s刷新頻率(通信網絡穩定可以更快),數據變更就寫入上位機數據庫

觸摸屏的閃存才幾百M,如果你數據量大很快就寫滿了,而且閃存占用量會影響屏的速度,不建議存在屏那里,除非你每天做數據維護或者你的數據量很小
樓主留言:
我這里是通過模擬量把數據讀出來,本身想把這個數據直接發送給上位機讓上位機讀取存儲,但是寫上位機軟件的工程師給我說他沒辦法去存儲
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-29 08:56
上位機做軟件的如果不會數據庫,那你數據發過去他會接收嗎,你不如問他會什么通信,不然你發數據過去他不會調用接口也是白搞