負載如下:
1.3相伺服電機400W(配單相驅動器)  1臺
2.單相120W電機 配單相調速器       2臺
3.3相220V電機90W, 配單相變頻器   1臺
4.單相40W電機                     1臺
5.單相15W電機                     1臺
配1.5kva的單相變壓器夠嗎?
我不明白得到是3相的伺服電機400W則換成單相應該怎么算功率? 上述負載是否把負載功率簡單的加一下就算總功率了呢?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2886 個
工控威望: 4593 點
下載積分: 228227 分
在線時間: 3340(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-12-09
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-15 10:50
為活命能干活就配300VA,吃不飽餓不死就配400VA,管飽能干活配500VA。個人見解請勿砸磚!!謝謝!