具體的配置參數寫好,P338給成1,外部啟動可以寫頻率。改成0用通信啟動就不行。變頻器的地址是40009 要減40001.第2位為1正轉。
wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 2024 點
下載積分: 494 分
在線時間: 653(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2025-12-09
查看wanzhen2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-02 10:11
啟停建議用 外部端子,讀寫頻率才通信。
做工控人.不停學習.分享.交流.