蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-24 08:45


          各位大神,問個小問題,現場一個開度閥門,是通過4-20ma的模擬量控制其開度的,然后閥門反饋4-20ma電流到PLC,但是模擬量輸入和輸出信號是通過一根4芯電纜,其中2根到輸入模塊,2根到輸出模塊。請問兩個信號走同一根電纜是否可行?  目前出現的狀況是輸出模塊沒使用,一使用整個PLC的信號就掛了,要斷電重啟,且模擬輸出模塊不能用。
          請教各位大神!!
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 10942 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-10
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-24 13:56
PLC掛掉有出現何種錯誤訊息??
一般來說很少為了同一元件兩組類比信號各自單獨拉一條隔離線
大多是同一條隔離線
1、2接DA控制閥門開度
3、4接AD回授閥門現在開度
最多是共負極

能否將你想要做的事情畫出來

現在我看你敘述好像是AD、DA與閥門控制跟閥門回授是在同一組線上