各位大神:
   大家好!
    我的儀器的輸出是4~mA,使用的3U-AD模塊,設置4  設置增益是4000 ,偏移設置是0  污水的PH值1~14  比例值286   也就是1是286mA   PH值6=6*286 可以這么理解嗎?那么這個數據怎么處理了?現在我都有點蒙逼,請各位大神指導。
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 645 個
工控威望: 6024 點
下載積分: 5077 分
在線時間: 589(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2025-12-04
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-03 17:21
我猜286來的來歷,應該是4000/14得來的
引用
引用第1樓ajd186于2020-03-22 21:21發表的  :
你總共才20mA,怎么1是286mA?
你選的模式是哪個?如果是4000-20000,對應的是1-14的話。就是4000是1,20000是14。
士林變頻器代理 18312516885