各位大師你們好!   我用的通訊助手 返回的功能碼是:01 04 3A B4 02 8E 36 7E      我要用的數據是D32354----是043A              D32355-------是B402                     D32356---------是8E00  我用的MOVD指令提取出來后是:3A B4 02 8E 存放在D700和D701里, 用FLTL指令轉換成浮點數很大。 我用浮點轉換器數值只有0.001373,跟儀器顯示的一致,不知道哪里出錯了望大師解答一下。
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 505 點
下載積分: 967 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2025-11-21
查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-16 09:01
試著調整一下字節的順序,好多通信協議都有字節顛倒的操作