蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19457 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2025-11-16
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-11 13:58
圖片:
三菱的MR-JE-C伺服,手冊是這么寫的,最大連接數是:3,這個代表什么意思呢,是說TCP協議通訊網絡上,只允許3臺JE-C同時通訊嗎?如果我的上位機是西門子S7-200,那具體可以帶多少軸JE-C伺服,有大師知道的嗎?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2061 個
工控威望: 2329 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 2472(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-12-09
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-11 15:16
JE-C用MODBUS TCP還沒有看到有人用,一般用的是CCLINK IE FIELD BASIC
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2061 個
工控威望: 2329 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 2472(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-12-09
查看eledesigner的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-15 10:36
問題關鍵,MR-JE-C到底能不能用MODBUS TCP控制,誰用過,SMART plc很便宜,比5U便宜
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2061 個
工控威望: 2329 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 2472(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-12-09
查看eledesigner的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-03-28 10:54
引用
引用第8樓黃曉liang于2020-03-27 17:25發表的  :
問了三菱說可以,問題是誰有MODBUS-TCP案例可以分享呢?

估計是沒人做過,三菱的人估計自己也沒試過。你第一個吃螃蟹,試試看。實在不行還可以用脈沖,我記得-C的型號可以用脈沖的。