蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2020-01-15
最后登錄: 2024-12-23
查看無良!!的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-10 09:46
0.75KW的變頻器,控制0.75KW的風機(無負載),電機保護器應該選多大電流的
有事加我頭像微信
yzl333
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 409 點
下載積分: 833 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2019-10-28
最后登錄: 2020-10-30
查看yzl333的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-11 14:30
變頻器本身就帶有完善的保護電路,不需要的