廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630
在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對
moyqfujian
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 15109 點
下載積分: 16468 分
在線時間: 1510(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-12-09
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-26 18:35
零線可以并聯,火線不能并