各位前輩好,小的最近在測試fx3U與power通訊
執行指令ADPRW H1 H10 K1 D1000 D10
D8422會出現261這個數值
查過手冊沒有261

使用PC軟體去讀寫都正常
PLC 使用H10會出現異常,H3與H6正常
神奇的一點H3讀出來的數值與我使用H10寫入一致
PC使用H10寫入 PLC使用H3讀取的數值也相同
求各位前輩解答 這是甚麼狀況

ps附件為通訊的格式
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22606 分
在線時間: 1020(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-11-11
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-17 22:42
你是用哪個模組?