請教一下知道的大佬,ADPRW指令支持與MODBUS RTU的機器人或者儀表通信嗎?還有就是硬件上用FX3U-485BD行嗎?還是一定要485的
ADP適配器?
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22606 分
在線時間: 1020(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-11-11
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-04 08:51
ADPRW是FX3U-485ADP-MB的專用指令,支持MODBUS RTU
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liuqiang2012) 真誠感謝!那這樣的話FX ..
    huangfajia
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 140 個
    工控威望: 1425 點
    下載積分: 19074 分
    在線時間: 245(小時)
    注冊時間: 2013-01-30
    最后登錄: 2025-12-02
    查看huangfajia的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-01-04 08:56
    -MB就是支持MODBUS 協議的,就可以直接用指令
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liuqiang2012) 真誠感謝!
    密碼是a12345
    有理想
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 237 個
    工控威望: 675 點
    下載積分: 1917 分
    在線時間: 78(小時)
    注冊時間: 2019-08-18
    最后登錄: 2025-03-02
    查看密碼是a12345的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-01-04 21:04
    支持,前幾天剛用他采集了一些儀表數據