蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

paoluntan
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 10497 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-05-06
最后登錄: 2025-11-12
查看paoluntan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-26 16:13
請教大家有三個1513-1pn,一般用什么方法?直接設置i-device只能與一個i/o控制器通訊,不能當兩個i/o控制器的智能設備吧。用dp/dp coupler也只能輸入端口一個plc輸出端口一個plc,不能相互通訊吧。
slayer0204
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 97 點
下載積分: 6013 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-04-02
最后登錄: 2025-07-12
查看slayer0204的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-29 12:32
1500沒試過,多個1200我一般用s7通訊或者modbustcp