請教大家有三個1513-1pn,一般用什么方法?直接設置i-device只能與一個i/o控制器通訊,不能當兩個i/o控制器的智能設備吧。用dp/dp coupler也只能輸入端口一個plc輸出端口一個plc,不能相互通訊吧。
漂泊的石頭人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 614 點
下載積分: 2798 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2025-09-05
查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-30 09:39
用智能io只需要組態就可以直接通訊  。不用寫程序