圖片:

1.現程序已經在用C236做高速計數,X1我還在用來做簡單的開關量信號
    可以嗎?
2.高速計數器計數沒問題可以正常計數,但監控程序X1可能由于檢測物體的速度過快,PLC上的指示燈有微亮,信號就消失了,監控程序開關量信號根本反應不過來.(程序也是沒有反應動作)
    

   各位高手有什么好方法可以捕抓到X1信號?
   mov  k0 D8020  也用上了,還是沒有反應過來
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 446 點
下載積分: 1054 分
在線時間: 498(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-12-08
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-25 14:54
要在外部中斷程序里才能行