伺服循環定位時,條件中有感應器,或其他原因,下個定位啟動有時會提示重復使用高速輸出點,要暫停在啟動,有什么好辦法消除此類模塊報警
大概大概
mistyke
打工仔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 1068 點
下載積分: 6095 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2018-01-02
最后登錄: 2025-11-21
查看mistyke的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-12 14:57
不要重復驅動定位指令,過程中改寫定位地址和定位速度即可
許澤民
大明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 223 點
下載積分: 298 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2025-05-08
查看許澤民的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-12 18:57
已解決,定位沒完成,再啟動下一個會出現報警。