蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

2671878265
虛心接受,謙虛學習。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 670 點
下載積分: 261 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2019-06-10
最后登錄: 2025-11-27
查看2671878265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-04 16:12
使用的plc FX3GA    A85模塊3U485ADP  通信一切正常  數據都正確  就是報警 d8402  205   地線接觸良好  兩端電阻都已經設定好  110歐姆   程序是按照三菱485ADP手冊樣例編寫的 沒毛病   現在就是解決不了 三菱官方電話打了10次了   就說是干擾  忘大神垂簾   幫忙  
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-05 12:42
不應該是3U485ADP-MB嗎?電阻模塊上有