請問9個400W松下伺服+2個變頻器,用個32A 30MA2P漏點空開夠嗎?別人也這么點東西用了63A的。感覺浪費了‘’
小明同學233
都沒有個性哪來的個性簽名啊
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 1744 點
下載積分: 3372 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2019-09-04
最后登錄: 2025-02-26
查看小明同學233的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-19 17:01
算你整機5KW的話,32A足夠了