限位感應器,感應正常(接觸時常亮,未接觸時常滅),指示燈正常。PLC監控時,當感應器接觸,指示燈亮起后,再移開,常開觸點長ON,也就是在不感應時,常開觸點也是ON的。PLC程序中對常開觸點(ON狀態)強制OFF,無反應(感應器未感應)。這種考慮是感應器問題,還是??
閩南郎在浙里
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 335 點
下載積分: 2771 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2019-09-06
最后登錄: 2020-11-29
查看閩南郎在浙里的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-15 16:30
首先確定一下感應器是PNP型還是NPN型,然后把感應器輸出線拆了,看一下plc觸點通斷狀態。判斷PLC觸點好壞也可以自己短接一下那個PLC輸入點,看看通斷狀態是否正常。感應器的燈只是參考,實際要看最終輸出結果。