請教一下大家FX5U通訊的問題

1、SLMP和SOCKET通訊有什么區別?各用在什么場合?

2、想把多個5U的plc通過交換機連接起來,各個plc可以訪問其它站號的數據,沒有主從站之分,可以做到這樣的效果嗎?大概的思路怎么做?

說明書看得不太明白,請教一下大家,謝謝!
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 423 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1594 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-12-08
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-08 14:53
SLMP一般與上位機通訊,5U之間可以用簡單CPU通訊,如果追求速度可以自己寫套接字