樓主  發表于: 2019-11-01 15:14
一條線上,用qd75p2控制高創的驅動器,然后控制一個dd馬達,dd馬達總是要2個小時回原點一次,不然位置不準報警,后來供應商說加1k電阻,問供應商為什么,也不回答,求解釋。
yl_pan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 302 點
下載積分: 10505 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間: 2010-03-11
最后登錄: 2025-11-28
查看yl_pan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-04 10:29
DD馬達不是用IO信號驅動嗎?咋還要發脈沖??
樓主留言:
用的普萊希的電機