圖片:
如圖三菱QPLC
H0B傳到D0
HB8傳到D1

現在想H0B和HB8合并成HBB8傳到D20中變成十進制中的3000,
該用啥指令,用啥方法轉變,求大神指導一下,小弟萬分感謝
rubin_pan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 226 點
下載積分: 19775 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2025-11-24
查看rubin_pan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-22 14:17
用DMOV指令就行了,DMOV H0BB8 D20