樓主  發表于: 2019-10-13 23:28
西門子700 IE V3 觸摸屏,在與ST20 CPU進行組態測試時,實際硬件連接起來運行正常,但是當連接ST60 CPU時,就無任何反應了,整個組態配置只涉及修改了對應兩的CPU IP地址,其他均無調整,求問,哪個環節有問題會導致這樣的問題發生?
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 491 點
下載積分: 64662 分
在線時間: 844(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2025-12-02
查看bztongyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-11 12:37
用電腦PING通觸摸屏,PING通CPU。