蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

shallow
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 81 點
下載積分: 844 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2019-06-23
最后登錄: 2022-10-25
查看shallow的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-06 08:18
圖片:
求助如圖 在用西門子s7-200smart 與施耐德變頻器ATV212 開放式modbus通訊時遇到 接收超時從站無響應異常 錯誤標志位為3 變頻器的網絡通訊設置和程序中的一致 有沒有大佬遇到過同樣的問題
xuhuifox
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 148 點
下載積分: 583 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-06-05
最后登錄: 2025-10-12
查看xuhuifox的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-06 14:53
你的通訊地址搞錯了,你是想讀變頻器的什么信息?
改了一下,你測試看看!
ce.rar (18 K) 下载次数:230