各位大神~請問一下

西門子PLC丟脈波訊號給三菱伺服控制器,目前有遇到一個問題

當伺服馬達原點位置,

PLC送正轉一圈4000脈波訊號,三菱控制器 監控P參數有出現4000脈波.

執行反轉時,PLC一樣也是送一圈4000脈波,三菱控制器監控P參數會少於4000脈波

相同一個方向,一次都送一圈4000脈波,三菱控制器都可以接收到4000脈波.

只要改變方向,三菱控制器第一次接收的脈波,就會少於4000脈波.

每次改變方向,三菱都會少接收到.

例如:

第一次 正轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波

第二次 正轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波

第三次 反轉 PLC送4000脈波, 控制器接收少於4000脈波.

第四次 反轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波

第五次 反轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波

第六次 正轉 PLC送4000脈波, 控制器接收少於4000脈波.

第七次 正轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2061 個
工控威望: 2329 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 2472(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-12-08
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-28 16:17
不用用脈沖和方向
k19811031
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 177 點
下載積分: 668 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-06-17
最后登錄: 2025-11-25
查看k19811031的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-29 00:19
不懂~不能用脈波與方向?