做一個上升沿條件,內嵌不行,只能觸發一次,斷開再觸發就無效了,是我這么寫錯了嗎???,但是直接建ST的沒問題的,觸發一次執行一次
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1549 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-12-02
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-23 20:09
編程本身就需要注意的,IF嵌套和FB內一般盡量避免使用脈沖化指令以及雙向作用的指令比如OUT。