樓主  發表于: 2019-09-21 17:24
廠里有臺設備用的convo  cvf-g5變頻器 利用模擬量控制,發現在觸摸屏上設定頻率數值,到41HZ時變頻器上頻率一下降為0,調到39.9后又可以正常運轉,調不到50hz額定轉速,查看了程序和觸摸屏沒發現有什么限制,,求助各位,幫忙分析下。。《嘀x了
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 353 點
下載積分: 1214 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-07-04
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-24 09:01
同意樓上,直接懟個10V進變頻快速判定哪里問題
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun)