樓主最近在一個內部項目中,S7-200 smart(SR20 AC/DC/Relay)與Demo 3D采取S7通訊。
當Demo 3D對PLC進行數據寫入時(對M或者I寫入)
此時的PLC所有的M或者I寄存器都會被寫入(假設寫入M0.0=1)
那么寫入后只有M0.0=1,其他所有M寄存器都沒復位為0(即使原來的值為1)

我想請問,這個問題是S7通訊的問題嗎?還是其他方面?
各位有沒有遇到過類似的問題?

Demo 3D是一款仿真軟件。
住歸為
半途不會
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 225 點
下載積分: 497 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2019-02-21
最后登錄: 2025-10-16
查看住歸為的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-16 20:40
西門子也有仿真軟件了?