樓主  發表于: 2019-08-27 11:27
有一臺設備需要加4路溫控,本地遠程都可以操作,遠程距離500米。我自己想用一個宇電4路溫度模塊,走通行RS485,500米距離485 通信可靠嗎?本人第一次做遠距離控制,不知到方案行不行。大家有什么好的方案?謝謝大家幫?/div>
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2025-12-08
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-31 21:50
自己決定,無線方案發射,接受模塊,整下來也不便宜,還得抗干擾。
想用無線,簡單的就用485電纜直連,擔心有有情況的就用兩個485轉光纖的模塊,光纖連接就沒問題。