描述:問題描述
圖片:
1   FX3U-485APT-MB與 D700變頻器通訊不上:我設置的頻率是2000于是我用串口助手讀取了發的數據: 01 10 00 0D 00 01 02 07 D0 A4 E1  我的理解依次是  01變頻器站號 , 10是寫入數據命令 , 00 0D 三菱變頻器的頻率設定地址,00 01 寫入寄存器的個數為1,07 D0則是我設定的頻率2000,
A4,E1是CRC校驗,除了那個 02我不明白什么意思。只是感覺這個串數據好像沒有問題
     2 D700變頻器我設置如圖片描述,P340,P79,P338這三個數好像相互關聯,看的很費勁。網絡運行就指485通訊,PU是不是就是本機面板操作運行哩
楊官華
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 728 個
工控威望: 785 點
下載積分: 78516 分
在線時間: 2036(小時)
注冊時間: 2008-07-31
最后登錄: 2025-12-12
查看楊官華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-20 20:49
02兩個字節