蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

haoyuecl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 124 點
下載積分: 654 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-08-09
最后登錄: 2025-08-06
查看haoyuecl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-12 21:55
想用三菱FX3U系列的PLC來驅動三菱MR-J4伺服做往復±90度疲勞試驗,目前往復20000次時有明顯偏移,請問如何消除累計誤差,麻煩大家提供一下思路,謝謝!
倔強的小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 235 點
下載積分: 863 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2017-06-14
最后登錄: 2025-12-01
查看倔強的小白的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-04 16:22
你試下把濾波值設置下,好像是PA13的,設置為200MHZ。然后你在試下重復運動,我之前試了一上午兩點重復運行,沒有大的誤差。還是高速運行