發了幾次貼了,也打電話咨詢過三菱技術,都沒解決問題
fx3u 485bd和電腦不能通訊,
fx3u adp mb和電腦也不能通訊
我也知道設置CH1 CH2,也寫程序給D8120,D8420,參數
和組態對應
不管怎么搞,都是不行,是不是硬件壞了?但485bd和變頻器通訊是正常的
接線方面,我試過4線,和兩線接法
什么方法用盡了,就是不行,哪位大哥指點一下,
感激不盡
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 89231 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-12-10
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-12 11:34
組態王6.55是可以的,驅動選FX2N_485.
可以連485BD或485ADP,
專用協議,格式4