樓主  發表于: 2019-08-02 11:15
請問各位老師一個分揀線的問題?我現在在做一條分揀線,分揀結構是由滾筒+氣缸及光電組合、一條主線+有10個出貨口,系統是由CCD+工業電腦+西門子1200PLC組成,現在動作大至原理是 CCD掃碼識別發送相對應的出貨口信息給PLC,PLC收到上位機的信息就開始執行子程序去跟蹤當前這個產品位置等待產品到達對應位置再啟動氣缸推到出貨口(具體跟蹤是這樣 做的:例如CCD給我發6號出貨口時,我會從當前位置開始每走到一個光電位置我計數一次,直到我走到第6個光電位置時、我就判斷到達我要的位置了),但是現在由于機構問題沒辦法做到兩箱之間的距離是一樣,由于兩箱之間距離太近會造成程序誤兩箱誤判,不知道各位老師 和大俠有什么好的提議?
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2681 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-07-31
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-06 11:01
如果箱子流入的節拍很快,最好搞10個CCD,判斷OK就直接動作,判斷NG就放過;
如果箱子的節拍很慢,就一個CCD,用光電探頭累加的方式,一個箱子流出后,下一個箱子才能流入。

主站蜘蛛池模板: 中文字幕精品无码综合网| 夜夜精品无码一区二区三区| 欧美性狂猛xxxxx深喉| 欧美人与性动交ccoo| 色欲国产精品一区成人精品| 台湾无码一区二区| 欧美网站免费观看在线| 久久久久噜噜噜亚洲熟女综合| 天天弄天天模| 性一交一乱一伧国产女士spa| 精精国产xxxx视频在线 | 九九影院理论片私人影院| 国产成人精品无码免费看夜聊软件 | 97久久超碰国产精品旧版麻豆| 国产人妻久久精品二区三区特黄| 欧美成人一区二区三区片免费| 国产sm鞭打折磨调教视频| 久久久天堂国产精品女人| 一区二区三区午夜无码视频| 久久精品中文字幕免费| 亚洲第一无码专区天堂| 成人h无码动漫在线观看| 国产精品186在线观看在线播放| 久久免费只有精品国产| 日韩精品久久久久久免费 | 亚洲区综合区小说区激情区| 亚洲乱妇熟女爽到高潮的片| 国产丝袜肉丝视频在线| 九九九免费观看视频| 醉酒后少妇被疯狂内射视频| 久久99av无色码人妻蜜柚| 国内精品久久久久影视| 国产精品久久久久久亚洲色| 久久亚洲精品成人无码网站| 妺妺窝人体色www聚色窝仙踪| 国产亚洲精品久久精品6| 亚洲午夜福利在线视频| 九九九国产精品成人免费视频| av大片在线无码免费| 夜夜添无码试看一区二区三区| 精品婷婷色一区二区三区|