圖片:
圖片:
圖片:
FX3U的PLC,其中寄存器D600被使用多次,會根據不同導通條件傳送入不同的值,使用一段時間后其它的D600值不會根據當前輸入值改變而變為-64094,更換新的寄存器地址后正常,但使用十幾天時間后又和以前一樣,現在只能每半個月更換一次地址。求大神們幫忙解惑。
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 774 點
下載積分: 1768 分
在線時間: 498(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-12-11
查看受不了了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-22 10:15
單元規劃有嚴重隱患,你第一張截圖里就有D332和D334,只能保證32位安全,DMUL運算是64位,占用4個單元,直接出錯了!我用三菱第一天就是4個單元一定義