蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

hongshouzhu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 357 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2025-07-02
查看hongshouzhu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-02 22:10
     今天給客戶調試程序時遇到了一個奇怪的問題。PLC是西門子SMART 200的ST40CPU。伺服是臺達ASDA-A2系列帶剎車伺服。運用的是向導里面的運動功能做的伺服程序。每次
打開伺服ON時同時剎車通電釋放。定位完成后,延時斷掉剎車后,PLC就會報警,ERROR紅燈亮。不知道什么原因。如果不斷剎車的電就不會報故障。請看到的大俠看看有沒有解決
的辦法。
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-12-05
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-03 11:20
根據錯誤指示燈的提示,應該可以查出來報警的原因。